Часто возникают вопросы по питанию, решил этот момент расписать подробно,
Самые популярные проблемы с питанием это:
1. Использования слабого блока питания или лабораторного блока с защитой, которая не правильно настроена и ложно срабатывает,
блок питания должен держать 2 ампера, защита тоже должна держать броски тока до 2 ампер.
2. Оплавление контакта в реле при не правильном подключении или коротких замыканиях в проводах.
По кнопке "Тест реле" контакт отвечающий за питание панели не проверяется,
если есть подозрение на реле или проблемы с питанием, то делаем проверки по инструкции ниже:
1. Подключаем блок питания к адаптеру, замеряем напряжение в точке 1 (+12v), должно быть 12 вольт, если напряжения нет разбираемся с блоком питания, если есть то переходим к пункту 2.
2. Опять подсоединяем вольтметр к точке 1 и нажимаем чтение пробега, щелкает реле, если напряжение пропало, значит блок питания не держит необходимый ток или сработала защита в блоке питания, разбирается с блоком питания, если напряжение не пропадает, то переходим к пункту 3.
3. Подсоединяем вольтметр к точке 2 (IGN) и нажимаем чтение пробега, щелкает реле, если напряжение появилось, к адаптеру и блоку питания вопросов нет, ищем ошибки в подключении, проверяем провода, если напряжение не появляется - меняем реле.